找回密码
 立即注册

4种方法提高变压器的运行效率

作者:xxl193 | 时间:2023-3-21 09:17:08 | 阅读:3424| 显示全部楼层

        1.根据经济负载率选择变压器容量。变压器运行时除存在有功损耗外,还有一定的无功损耗。为发出和输送这些无功功率,在发电机、线路、调相机、电容器等设备上都会产生有功损耗。因此,在考虑变压器经济运行,确定经济负荷率时,还应考虑由于变压器空载无功损耗带来附加有功损耗。另外,确定经济负载率时,也应考虑变压器的负载实际上是经常变化的这-因素。

        2.对不同负载率的变压器规定不同的标准损耗值。变压器在不同负载情况下,其效率是不同的,要做到经济运行,除要尽量减少变压器的空载损耗与负载损耗的乘积以外,还应选择适当的空载损耗和负载损耗的比值,尽量满足变压器效率最大的经济负载率。对发电机变压器。由于负载率比较高,要做到经济运行,要求制造厂尽量降低负载损耗率。对变电所变压器和配电变压器,负载不一定很大,有的甚至很小,应适当降低空载损耗值,提高其负载率。

        为此,用户实际上应按经济分析确定的负载率选择所安装的变压器容量,有时即使\"大马拉小车\"(即容量利用率低于50%)也是经济的。一定要对负载变动情况作认具的调查和预测,应避免变压器可能出现的过载运行,因为付载运行时易造成变压器老化其至损坏。

        3.改冷备用为热备用。为避免变压器出现故障而对电网造成损失,电能表现场校验仪,很多用户装有备用变压器,平时不用,称作冷备用。为提高效率,应改冷备用为热备用,即平时变压器也投入运行,只是负载率不高。当一台变压器出现故障退出运行时,其他仍可正常运行,不会超载,通过改冷备用为热备用,使平时变压器负载率接近经济负载率,提高了运行效率。

        另外采用两台不同变压器,以便将工业动力电源和照明电源分开,也是节能的一个好方法。

        4.采用并联运行方式。根据实际情况,对年负荷变化很大的地点,如排灌站、盐场等地区使用的变压器,季节性负荷相差悬殊。为降低空载损耗,除采用调容量变压器外,还可采用多台(组)较小容量变压器并联运行,高峰时变压器全部投入运行,低谷时仅投入一台(组)。或者采用\"母子\"变压器,高峰时用一台较大变压器,而低峰时自动切除大变压器,投入一台小变压器。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.Powered by Discuz!X3.4苏ICP备2023007404号
返回顶部